当前位置:主页 > 电缆知识 > 电缆导管的加工及敷设
电缆导管的加工及敷设
时间:2024-08-12 10:50 点击次数:
1电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀;塑料电缆管应有满足电缆线路敷设条件所需保护性能的品质证明文件。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。
2电缆管的加工应符合下列要求:
①管口应无毛刺和尖锐棱角;
②电缆管弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
③无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
3电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5。
4每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
5电缆管明敷时应符合下列要求:
①电缆管应安装牢固,电缆管支持点间的距离应符合设计规定,当设计无规定时,不宜超过3m;
②当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节;
③对于非金属类电缆管在敷设时宜采用预制的支架固定,支架间距不宜超过2m。
6敷设混凝土类电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。敷设低碱玻璃钢管等抗压不抗拉的电缆管材时,应在其下部添加钢筋混凝土垫层。电缆管直埋敷设应符合下列要求:
①电缆管的埋设深度不应小于0.7m,在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。
②电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。
7电缆管的连接应符合下列要求:
①金属电缆管不宜直接对焊,宜采用套管焊接的方式,连接时应两管口对准、连接牢固、封闭良好;套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。采用金属软管及合金接头作电缆保护接续管时,其两端应固定牢靠、密封良好。
②硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1-1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应采取密封措施;
注:成排管敷设塑料管多采用橡胶圈密封。
③水泥管宜采用管箍或套接方式进行连接,管孔应对准,接缝应严密,管箍应有防水垫密封圈,防止地下水和泥浆渗入。
8引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。
9利用电缆保护钢管作接地线时,应先焊好接地线,再敷设电缆。有螺纹连接的电缆管,管接头处,应焊接跳线,跳线截面应不小于</span>30m㎡。

Copyright © 2022-2028 广东金联宇电缆集团有限公司-广东金联宇电缆-金联宇电缆 版权所有 备案号:粤ICP2512651-1号 XML地图